SBA писал(а):
Нет ничего страшного в ... 1,5мм.кв. на розетки),просто поставьте АВ примерно В10А)
И будет от каждого чиха выключаться автомат
--- Реклама ---
Местный
Сообщений: 3999
Регистрация: 02.04.2014
Статус: offline
Рейтинг: -118
Написано: 08.06.2016, 13:45 | Полезность: -1
   #27
От вашего точно не будет)))

Бросок тока при включении 2кВт чайника до 23А), так что не будет).
Настоящий житель
Сообщений: 537
Регистрация: 17.12.2014
Статус: offline
Восточное бутово
Корпус: 31
Собственность
Рейтинг: 8
Написано: 08.06.2016, 16:51 | Полезность: 0
   #28
SBA писал(а):
От вашего точно не будет)))

Бросок тока при включении 2кВт чайника до 23А), так что не будет).
Только автоматы B-типа не очень много выдерживают от своего номинала? Чем автоматы С-типа.
Коренной житель
Сообщений: 168
Регистрация: 13.05.2014
Статус: offline
Восточное бутово
Корпус: 31
Секция: 5
Этаж: 12
Рейтинг: 7
Написано: 08.06.2016, 17:36 | Полезность: 0
   #29
Я так понял, что если распаячные коробки стоят у нас в п44т под потолком, то значит вся проводка от розеток идет поверху? И я могу спокойно штробить стены и розетки ниже существующих, без боязни перебить провод?
Добавлено 08.06.2016 в 17:39
На розетки на кухне и в двух коридорах провел отдельные кабели по полу 2,5 квадрата на отдельные автоматы. а в комнатах не стал париться, запитался от существующих розеток, не такое там большое потребление.
Добавлено 08.06.2016 в 17:39
На розетки на кухне и в двух коридорах провел отдельные кабели по полу 2,5 квадрата на отдельные автоматы. а в комнатах не стал париться, запитался от существующих розеток, не такое там большое потребление.
Местный
Сообщений: 3999
Регистрация: 02.04.2014
Статус: offline
Рейтинг: -118
Написано: 08.06.2016, 19:25 | Полезность: -1
   #30
Анатолий и Елена писал(а):
[
Только
Почитайте про разницу между В10А и С10А)
Настоящий житель
Сообщений: 537
Регистрация: 17.12.2014
Статус: offline
Восточное бутово
Корпус: 31
Собственность
Рейтинг: 8
Написано: 08.06.2016, 21:30 | Полезность: -1
   #31
SBA писал(а):
Анатолий и Елена писал(а):
[
Только
Почитайте про разницу между В10А и С10А)
Я знаю разницу. По магнитному и тепловому расцепителю.
Местный
Сообщений: 3999
Регистрация: 02.04.2014
Статус: offline
Рейтинг: -118
Написано: 08.06.2016, 21:35 | Полезность: -1
   #32
И как она - разница влияет на работу 2кВт чайника?)
Настоящий житель
Сообщений: 537
Регистрация: 17.12.2014
Статус: offline
Восточное бутово
Корпус: 31
Собственность
Рейтинг: 8
Написано: 09.06.2016, 08:10 | Полезность: 0
   #33
SBA писал(а):
И как она - разница влияет на работу 2кВт чайника?)
В том то и дело,что может быть не только чайник включен. А например пылесос. При его включении ток очень большой.
Местный
Сообщений: 3999
Регистрация: 02.04.2014
Статус: offline
Рейтинг: -118
Написано: 09.06.2016, 20:50 | Полезность: -1
   #34
Вы измеряли?)
Новосел
Сообщений: 15
Регистрация: 26.04.2016
Статус: offline
Восточное бутово
Корпус: 31
Рейтинг: 5
Написано: 09.06.2016, 21:09 | Полезность: 0
   #35
На одном из форумов наткнулся на обсуждение электрики в трёшке П-44Т. Там люди подкорректировали начальную схему и в конце концов выложили конечный вариант. Кто как считает, нормальная схема?
--- Реклама ---
Местный
Сообщений: 3999
Регистрация: 02.04.2014
Статус: offline
Рейтинг: -118
Написано: 09.06.2016, 21:19 | Полезность: -1
   #36
Нет однозначно, в выходные обосную).
Новосел
Сообщений: 15
Регистрация: 26.04.2016
Статус: offline
Восточное бутово
Корпус: 31
Рейтинг: 5
Написано: 09.06.2016, 21:29 | Полезность: 0
   #37
SBA писал(а):
Нет однозначно, в выходные обосную).
Интересно послушать мнение незаинтересованного специалиста, жду выходных...
Местный
Сообщений: 3999
Регистрация: 02.04.2014
Статус: offline
Рейтинг: -118
Написано: 11.06.2016, 00:09 | Полезность: 0
   #38
Даффайте с простых вещей.
1) На схеме не видно 100мА S УЗО.
2) По поводу водонагревателя на 30мА две цитаты
"... При 30ма УЗО меня било током много раз и очень ощутимо (под душем я бы такое испытать не решился) и УЗО (АББ 30мА) ни разу не выбило, интересно на диф автоматах тоже самое..."
И вроде на БП было мнение "пострадавшего" при срабатывании 30мА УЗО - "почувствовал все прелести переменного тока", а под 10мА УЗО - "как пчела укусила".
Тут я вообще ситуации не понимаю, честно Есть куча денег на байду в с/у с баком литров 50-80, которая будет использоваться 2 недели в году, но нет денег на 10мА УЗО)
Почему не взять обычный проточный водонагреватель на 3кВт и поставить его под 10мА УЗО? В чём проблема?)))
3) По поводу дифАВ
"...Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств..."
Пока хватит).
Местный
Сообщений: 3999
Регистрация: 02.04.2014
Статус: offline
Рейтинг: -118
Написано: 11.06.2016, 13:59 | Полезность: +2
   #39
По теплому полу , если посмотреть инструкции фирм D* и Т* - нет никаких противопоказаний для подключения их через 2Р АВ и свои УЗО.
Допустимо подключить два-три теплых пола на своё УЗО, но с учётом возможной естественной утечки).

По поводу балконов, лоджий, рекомендую ознакомиться с
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 13/2006

Соединение розеток "шлейфом" - запрещено) и лучше делать линия от щита - распред. коробка - 2-3 линии к блокам розеток.

Попытка повесить всё на одно УЗО как на кухне, будет противоречить ПУЭ и даже более новому ГОСТу где указаны допустимые утечки на приборы.
То есть может возникнуть ситуация, когда при включении различных нагрузок 30мА УЗО будет выбивать, при исправных потребителях и проводке).
Новосел
Сообщений: 15
Регистрация: 26.04.2016
Статус: offline
Восточное бутово
Корпус: 31
Рейтинг: 5
Написано: 11.06.2016, 16:00 | Полезность: 0
   #40
Спасибо! Довольно познавательно...
Местный
Сообщений: 3999
Регистрация: 02.04.2014
Статус: offline
Рейтинг: -118
Написано: 11.06.2016, 17:55 | Полезность: 0
   #41
Не пройдём мимо такого косяка как С16А - на розетки, теплый пол и освещение сразу), выкл. рассчитаны на 10А вообще-то, патроны ламп на 6А от силы. Помимо всего прочего будет какая-то неисправность и как в соединении розеток, теплого пола и освещения ковыряться?) Это будет долго и дорого).

Нет никаких противопоказаний для использования 2Р и 1Р+N при одной фазе. Они позволят реально отключать что-либо и быстро находить неисправную линию не дожидаясь электрика).
Против два "аргумента" - дорого и занимают много места), всё это можно "убить" одним ответом - возьмите ИЕК)))
Кроме того стоит обратить внимание, что дифАВ отключит два своих "полюса" при к.з. - с чего бы вдруг?) ДифАВ можно так делать, а АВ нельзя?)
Варианты могут быть 2Р(1Р+N) АВ группы - УЗО - 2Р АВ (1Р+N) линий и "бюджетный" 2Р(1Р+N) АВ группы - УЗО - 1Р АВ линий
Кроме того стоит посчитать варианты - как на схеме с учетом нулевых шинок и их размещения и 2 моих)
В щите лучше оставлять запас по модулям мин. процентов 20.
По поводу номиналов АВ стоит не забывать о С6А-С16А и В10А - В16А, по УЗО практически на всё тип А и желательно 63А при 30мА и 25А при 10мА).
Разные маркетинговые ходы по УЗО на ток 32А, 50А и т.п. не должны вводить в заблуждение.
По слухам в массе своей УЗО на 16А-40А по сути одинаковы внутри и только с 63А имеют более основательную конструкцию).
Когда кажется что дорого - вспомните, что делаете вы это мин. на 10 лет, а если смотреть на кабели - на все 30).
NYM отечественный лучше не использовать.
На вар. панель( те которые обычно на 6-7кВт) лучше использовать при однофазном подключении АВ не более 32А ( чем не вариант В32А?) и кабель 3х6мм.кв. меди без вариантов)
Сменяемость всех кабельных линий желательно обеспечить).
Вот в целом всё)

ПыСы. Мне вот лично странно слышать, что схема выходит дорогая, от человека, который запланировал 2-3 кондея, 2-4 теплых пола и т.д.)
Откажитесь от одного кондея - +30000руб покроет почти всё))).Да и регулятор температуры на теплый пол вроде как по 5000 руб/шт сейчас в среднем - возьмите ИЕК 2Р АВ+30мА УЗО+кабель и это будет дешевле 5000 руб))).
Почетная жительница
Сообщений: 1174
Регистрация: 22.04.2014
Статус: offline
Восточное бутово
Корпус: 31
Секция: 6
Этаж: 5
Рейтинг: 14
Написано: 16.07.2016, 07:39 | Полезность: 0
   #42
Мы купили провод сечением 2,5 в Леруа. До этого мерили сечение в квартире- сходилось с 2,5. Провод из ЛЕРУА один в один, как и провод в квартире к розеткам! До освещения ещё не дошли...
Настоящий житель
Сообщений: 537
Регистрация: 17.12.2014
Статус: offline
Восточное бутово
Корпус: 31
Собственность
Рейтинг: 8
Написано: 17.07.2016, 20:03 | Полезность: 0
   #43
Елена бабушка писал(а):
Мы купили провод сечением 2,5 в Леруа. До этого мерили сечение в квартире- сходилось с 2,5. Провод из ЛЕРУА один в один, как и провод в квартире к розеткам! До освещения ещё не дошли...
У нас сечение провода в розетках 1,35 мм2, как и в люстрах ))
Местный
Сообщений: 3999
Регистрация: 02.04.2014
Статус: offline
Рейтинг: -118
Написано: 17.07.2016, 23:08 | Полезность: 0
   #44
Что-то редкое совпадение, по поводу 2,5мм.кв.)
Настоящий житель
Сообщений: 537
Регистрация: 17.12.2014
Статус: offline
Восточное бутово
Корпус: 31
Собственность
Рейтинг: 8
Написано: 18.07.2016, 12:48 | Полезность: 0
   #45
Странно, что в одном доме и сечения провода на розетки разные
Местный
Сообщений: 3999
Регистрация: 02.04.2014
Статус: offline
Рейтинг: -118
Написано: 18.07.2016, 15:31 | Полезность: 0
   #46
"Я его слепила из того что было..."
Новосел
Сообщений: 5
Регистрация: 06.05.2016
Статус: offline
Бутово парк
Корпус: 32
Секция: 4
Этаж: 16
Собственность
Рейтинг: 10
Написано: 07.08.2016, 15:59 | Полезность: 0
   #47
Елена бабушка писал(а):
Мы купили провод сечением 2,5 в Леруа. До этого мерили сечение в квартире- сходилось с 2,5. Провод из ЛЕРУА один в один, как и провод в квартире к розеткам! До освещения ещё не дошли...
В П44Т вся проводка толщиной 1.5мм как на свет так и на розетки. Надеюсь вы измеряли толщину предварительно оголив провод, а не поверх оплетки. Для света сечения провода 100% хватит, а вот на розетки мало, менять однозначно! Про автоматы молчу, там итак понятно.
Коренной житель
Сообщений: 363
Регистрация: 08.11.2013
Статус: offline
Бутово парк 2Б
Корпус: 8
Секция: 3
Этаж: 3
Собственность
Рейтинг: 28
Написано: 10.08.2016, 12:59 | Полезность: 0
   #48
SBA писал(а):

Соединение розеток "шлейфом" - запрещено) и лучше делать линия от щита - распред. коробка - 2-3 линии к блокам розеток.
Немного не так - шлейфом запрещено заземление в розетках подключать..
Добавлено 10.08.2016 в 13:02
У меня вообще было "здорово" сделано - все кабели подведены к щитку и у пола обрезаны, далее нарастили кусками до щита..
Всё менял, только ввод остался наращенным (переделал только)..
Местный
Сообщений: 3999
Регистрация: 02.04.2014
Статус: offline
Рейтинг: -118
Написано: 10.08.2016, 21:26 | Полезность: 0
   #49
Если смотреть по картинкам - именно разнесенные розетки и блоки розеток.
Иначе вы не объясните заводские соединения шлейфом в розетках некоторых производителей для внешней установки.
А некоторые контролирующие извращенцы доходят до того, что требуют каждую розетку блока подключать от распред. коробки своей линией))))
Почетная жительница
Сообщений: 1174
Регистрация: 22.04.2014
Статус: offline
Восточное бутово
Корпус: 31
Секция: 6
Этаж: 5
Рейтинг: 14
Написано: 10.08.2016, 22:24 | Полезность: 0
   #50
yarkij12 писал(а):
Елена бабушка писал(а):
Мы купили провод сечением 2,5 в Леруа. До этого мерили сечение в квартире- сходилось с 2,5. Провод из ЛЕРУА один в один, как и провод в квартире к розеткам! До освещения ещё не дошли...
В П44Т вся проводка толщиной 1.5мм как на свет так и на розетки. Надеюсь вы измеряли толщину предварительно оголив провод, а не поверх оплетки. Для света сечения провода 100% хватит, а вот на розетки мало, менять однозначно! Про автоматы молчу, там итак понятно.
Повторюсь ещё раз! Замеряли ЕСТЕСТВЕННО оголив провод) Сечение один в один как купленный в Леруа 2,5 квадрата. Сейчас пользуемся старыми проводами чайником и мультиваркой и серьёзным инструментом- всё отлично!Причём работает часто всё одновременно)